De grote van de boiler is afhankelijk van de (beoogde)gezinsgrote en het soort warmtapwatergebruikers zoals bad en douche.
Ook dient bekend te zijn of er een maximale laadtijd van de boiler wordt geëist.
De boiler van een warmtepompen wordt 24 uur per dag op temperatuur gehouden, we noemen dit een standby-boiler.
Wanneer u een losse boiler bij een warmtepomp selecteerd, moet u er wel zeker van zijn dat de boiler hier ook geschikt voor is.
Een boiler voor warmtepomptoepassingen heeft een groot verwarmd oppervlakte om voldoende "afkoeling" over de condensor
van de warmtepomp te kunnen garanderen en daarmee storingen te voorkomen.
Voor een normale gezinssamenstelling is een 180 liter ingebouwde boiler meer dan voldoende.
In onderstaande tabellen kan worden afgelezen wat normaliter de eisen zijn met betrekking tot het volume van de boiler.
Tabel 1 Minimaal volume standby boiler (Bron: ISSO publicatie 72)
|
Aantal personen
per woning
|
Volume [liter]
Laadtijd ≤1,5 uur
|
|
|
Douche
|
Bad
|
|
1 en 2
|
96 liter
|
96 liter
|
|
3
|
96 liter
|
96 liter
|
|
4
|
96 liter
|
117 liter
|
|
5
|
120 liter
|
141 liter
|
Tabel 2 Warmtapwatervraag op dagbasis (Bron: ISSO publicatie 72)
|
Gemiddelde bezettingsgraad
per woning
|
Warmtapwatervraag
[liter van 55°C per dag]
|
|
Douche
|
Bad
|
|
1 persoon
|
40
|
75
|
|
2 personen
|
80
|
115
|
|
2,5 personen
|
100
|
135
|
|
3personen
|
120
|
155
|
|
4personen
|
160
|
195
|
|
5personen
|
200
|
235
|
|
▶ Voor meer dan 5 personen moet voor zowel douche als bad 48 liter per persoon extra worden gerekend
▶ Het minimale boiler volume is 80 liter (gebaseerd op een 2-persoons huishouden)
|
Berekening van boiler:
Vnuttig = 0,5 ∙ warmtapwatervraag [liter]
Vanwege de gelaagdheid en instroming van koud water in het boilervat is slechts 80% van het boilervolume
nuttig gebruikt.
Vboilervat = 1,2 ∙ Vnuttig [liter]
Voorbeeld berekening voor een 4 persoons huishouden met bad:
Warmtapwatervraag (zie tabel 2) = 195 [liter]
Vnuttig = 0,5 ∙ 195 [liter] = 97,5 [liter]
Vboilervat = 1,2 ∙ 97,5 [liter] = 117 [liter]
Voor meer informatie kunt u ISSO publicatie 72 raadplegen.
|